Kan jij de zaak dan op een goede manier aarden (echte aarde zoals in de meterkast) waar de AOP zit?
Nee? Dan laten zoals het nu is.

Je krijgt op internet wel eens het advies de CV als aarde te gebruiken. Dat is niet alleen verboden maar zelfs gevaarlijk. Niet doen dus.
 
Dit heb ik gelezen op een ander forum:

Er zijn 3 methoden van aarden.

1: Dubbel galvanisch gescheiden AOP in de meterkast en massa maken op aardpen.
2: Dubbel galvanisch gescheiden AOP in de woonkamer en massa op AOP doorverbinden waarmee je hem enkel galvanisch gescheiden maakt. Ze zijn altijd geaard met aardpen en via die weg aard je.
3: Enkel galvanisch gescheiden in woonkamer. Massa is al door verbonden en wordt hier ook weer doorverbonden met de aardpen in de EV of GV.

De Braun Telecom AOP's zijn er daarom in 2 uitvoeringen. 1 Voor meterkast en 1 voor de woonkamer.


-->> Mijn AOP is in de woonkamer:
1593275109430.png


1593275186927.png
1593275226809.png
1593275271460.png
 
Jouw AOP zit in de huiskamer dus enkel galvanisch gescheiden zoals er nu gemonteerd zit. Zo is het goed, niet verder over nadenken.
 
Ondertussen heb ik een aparte internet modem (Ziggo Connectbox - Arris) ontvangen dat ik binnenkort ga aansluiten. De opstelling vanaf AOP/WCD wordt dan:
  1. Braun teleCom btv 01-SET.
  2. Braun Telecom POA 01-UPC (Item-No. 24100000)
    • 10 meter Hirschmann KOKA 9TS met ECM-56 5.1 en IECF-56 5.1 connectoren
      • UPC Horizon Mediabox XL (Model: SMT -G7400/XEN | Samsung Part No.: 4039526) -->> wifi uitschakelen
    • 1,5 meter coax
      • Ziggo Connectbox (Arris)
Meer updates later.
 
Laatst bewerkt:
"zoals het hoort" ? Volgens de richtlijnen van Ziggo dan wel te verstaan. Maar zo hoort het niet en niet alleen volgens mij, maar ook volgens de Europese voorschriften. Wat hoort is een dubbel galvanisch gescheiden AOP (van zowel binnenader als ook buitenmantel), want:
1. Veiliger voor de Ziggo monteurs (geen "geprik" meer als je de kabel losmaakt in de straatkast).
2. Geen aardlus wanneer de apparatuur v.d. gebruiker ook is geaard d.m.v. randaarde (wat brom kan veroorzaken).
Maar..... bij gebruik van een dubbel galvanisch gescheiden AOP moet er wel een aarde beschikbaar zijn aan de gebruikers kant. Dat kan zowel linksom als rechtsom: hetzij via een aparte aardleiding direct aangesloten op het AOP, hetzij via de randaarde v.d. AV apparatuur en dan verder via de buitenmantel v.d. coax naar het AOP. Allebei zou ook kunnen (nog veiliger), maar dan creëer je wel weer een aardlus met mogelijk brom als gevolg. Maar wat Ziggo gemakshalve doet bij gebrek aan een binnenshuis aarde, de apparatuur v.d. gebruiker (via de coax mantel) aansluiten op de aarde v.d. straatkast en dat is niet zoals het hoort. De spullen van Ziggo enerzijds en de spullen van de gebruiker anderzijds dienen te zijn voorzien van ieder hun eigen aarde.
Hoe nu verder? Gewoon laten zitten zoals het nu is, tenzij je last hebt van brom. In dat geval kan je het ook oplossen d.m.v. een zgn. mantelstroomfilter.
 
Dat kan zowel linksom als rechtsom: hetzij via een aparte aardleiding direct aangesloten op het AOP, hetzij via de randaarde v.d. AV apparatuur en dan verder via de buitenmantel v.d. coax naar het AOP.
Dat tweede is niet toegestaan om dat er geen garantie is dat de mantel geaard is. Daarom een enkelvoudige galvanische scheiding als je de AOP niet aan je eigen aarde kan verbinden want in de straatkast is de aarde wel gegarandeerd.

Kijk de NEN1010 en aanbevelingen er nog maar eens op na.
 
Dat tweede is niet toegestaan om dat er geen garantie is dat de mantel geaard is.
Hi Hans,
Klopt, maar de veiligheid in de straatkast is nog wel gegarandeerd. Alleen de gebruiker kan onder spanning komen te staan.
PS: Bovendien, wat nu in geval van brom veroorzaakt door een aardlus? Je kan twee dingen doen:
1. Alle randaarden slopen van je AV apparatuur.
2. De aarde loskoppelen naar het AOP.
Het laatste is meestal het eenvoudigst en qua brom effectiever. Dat Ziggo of NEN daar anders tegenaan kijken nemen we dan maar voor lief. Als de randaarde okay is loopt niemand enig risico.
Daarom een enkelvoudige galvanische scheiding als je de AOP niet aan je eigen aarde kan verbinden want in de straatkast is de aarde wel gegarandeerd.
Kijk de NEN1010 en aanbevelingen er nog maar eens op na.
Dat weet ik wel, maar de logica ervan is niet waterdicht. Ook nu, zij het in omgekeerde richting, loopt de aarding via de coax mantel. Weliswaar gegarandeerd tot aan het AOP, maar verder niet. Haal de coax bij het AOP maar eens los en raak de buitenmantel aan. Dikke kans dat het "prikt". Meestal als gevolg van lekstroom naar aarde het chassis via netfilters in de AV apparatuur. Het zelfde geldt voor de monteur die de coax loskoppelt in de straatkast. Ook hij loopt dan risico.
Leunen op de aardleiding van Ziggo is verre van de ideale oplossing, eerder een lapmiddel bij gebrek aan een degelijke aarde binnenshuis.
Het lijkt me eerder zinvol dat NEN voorschrijft dat alle apparatuur en WCD's zijn voorzien van randaarde (tenzij dubbel geïsoleerd in geval van een boormachine of zo).

BTW, Heb TS geadviseerd om er verder niet aan te knutselen en te laten zoals Ziggo dat heeft afgeleverd. Dat dan weer wel.
 
Laatst bewerkt:
Even een update: Vandaag alles aangesloten. Kan er advies worden gegeven of aan de hand van de opstelling en waarden (zie afbeeldingen hieronder) er onregelmatigheden te zien zijn?

Nieuwe opstelling
  1. WCD/AOP (Braun teleCom btv 01-SET)
  2. Braun Telecom POA-01-B (Item-No. 24100003)
    • 10 meter coac (Hirschmann KOKA 9TS met ECM-56 5.1 en IECF-56 5.1 connectoren)
      • UPC Horizon Mediabox XL (Model: SMT -G7400/XEN | Samsung Part No.: 4039526) -->> wifi uitschakeled
    • 1,5 meter coax (Technet IX RLA++ - Class A++ Compliant - 105dB/1GHz 3256672...)
      • Ziggo Connectbox (Arris TG2492LG-ZG)
-->> Via Ziggo heb ik ook een andere splitter ontvangen: Braun POA-01IEC-NL (Item-No. 24100005), welke is beter?


IMG_5415.png
IMG_5416.png

1593877936972.png
1593878087581.png


1593878186800.png
1593878239128.png

1593878264534.png
1593878281558.png
1593878298683.png

status.PNG


status2.PNG
basis.PNG
upstream.PNG
downstream.PNG
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan