• Welkom op het onafhankelijke Ziggo Gebruikersforum. Een forum voor en door gebruikers van Ziggo.
    Registreer je gratis om direct zelf berichten te plaatsen en gebruik te maken van extra functies!

Wi-Fi powerline adapter ziggo


Allardb78

Forum Gebruiker
Lid geworden
15 mrt 2019
Berichten
4
Ziggo
Alles in 1
Gebied
fZiggo
Hoi,

Ik heb 2 powerline adapters van ziggo. Deze werken volgens mij niet op een ander netwerk / router.
Of is hier een handigheidje voor?
 

Johnny54

Moderator
Lid geworden
18 jan 2003
Berichten
18.908
Ziggo
Alles in 1
Gebied
fUPC
Topicstarter
Topicstarter
A

Allardb78

Forum Gebruiker
Lid geworden
15 mrt 2019
Berichten
4
Ziggo
Alles in 1
Gebied
fZiggo
Ja die heb ik beide. Zie ook wel wifi signaal maar internet geeft het niet door.
 
Topicstarter
Topicstarter
A

Allardb78

Forum Gebruiker
Lid geworden
15 mrt 2019
Berichten
4
Ziggo
Alles in 1
Gebied
fZiggo
Ja dat klopt allemaal. Aansluiten is ook niet lastig. Verbinden via de SSID van de booster is ook prima. Echter geen internet doorgave.
 

Johnny54

Moderator
Lid geworden
18 jan 2003
Berichten
18.908
Ziggo
Alles in 1
Gebied
fUPC
Ik ga er nog steeds van uit dat de adapters goed zijn.

Heb je soms een 3 fase elektriciteitsaansluiting (krachtstroom)?
In dat geval zit adapter A misschien op een andere fase als adapter B en dan zal het niet werken. Probeer een van beide adapters op een andere WCD (andere fase), zodat ze beide op een WCD zitten op dezelfde fase.
Liever niet aansluiten op een verlengsnoer want daar hebben Powerline adapters een hekel aan, of te wel dan werken ze slecht tot niet.

Komt het probleem inderdaad door 3 fase dan is daar wel een oplossing voor. Zoek op: Phase Coupler for Power Line Products (Powerline Fasekoppeling Module).
 
Topicstarter
Topicstarter
A

Allardb78

Forum Gebruiker
Lid geworden
15 mrt 2019
Berichten
4
Ziggo
Alles in 1
Gebied
fZiggo
Ik denk dat het daar mee te maken had. Het is zojuist gelukt! Dank voor je hulp.
 

J. de Boer

Forum Gebruiker
Lid geworden
18 okt 2005
Berichten
2.432
Ziggo
Alles in 1
Gebied
fUPC
Komt het probleem inderdaad door 3 fase dan is daar wel een oplossing voor. Zoek op: Phase Coupler for Power Line Products (Powerline Fasekoppeling Module).
Een waarschuwing is wel op z'n plaats bij zo'n Powerline Fasekoppeling Module. Namelijk dat deze eigenlijk op een aparte groep direct na de kWh-meter moet worden aangesloten. Doe je dit niet dan blijft bij uitschakelen van een groep een spanning aanwezig via die Fasekoppeling Module. Weliswaar leidt die spanning t.g.v. de vrij lage capacitieve stroom niet tot levensgevaarlijke toestanden, het kan wel een heel vervelend schrikeffect tot gevolg hebben.