Nieuwe Modem Cbn CH7465CE

is er voor deze modem een langere aansluit kabel dan 1,5 meter ,ik krijg storing door de stadsverwarming ,omdat die te warm word ,dus moet die buiten de meterkast komen

Uit deze mededeling leid ik af dat de aansluiting zelf in de meterkast zit. Als je de router dan buiten de kast wilt zetten, moet je de kabel naar buiten leiden. Bij een voorgemonteerde kabel moet je dan ergens een groot gat boren. Ik boor dan liever een 7mm gat en sluit dan de connectoren aan.

Overigens zijn er eisen voor een meterkast. Die gelden voor nieuwbouw, maar als iets als stadsverwarming de meterkast zo warm maakt, moet eigenlijk ook de ventilatie van de meterkast aangepast worden.

Uit de richtlijnen voor een meterkast:

3.3.4 Ruimtetemperatuur & ventilatie
De temperatuur in de meterruimte is maximaal 25 °C volgens NEN 1006.
Houd rekening met een warmte-afgifte van 70 W warmte van de warmteaansluiting en met de warmteafgifte van de installatieleidingen/componenten.
Plaats geen warmtebronnen nabij de meterruimte. Voorkom dat de temperatuur in de aangrenzende ruimte te hoog wordt door zoninstraling of andere externe warmtebronnen.
De meterruimte moet geventileerd worden. In de voorzijde van de meterruimte moeten twee niet-afsluitbare ventilatieroosters aanwezig zijn. Eén op maximaal 200 mm van de onderzijde en één op maximaal 200 mm van de bovenzijde. Beide ventilatieroosters zijn geplaatst in de hartlijn van de meterruimte. Als er een plafond in de ruimte wordt geplaatst, dan moeten beide roosters in de deur zitten. Elk ventilatierooster heeft een netto oppervlak van minimaal 200 cm2.
 